magiexp
Подскажите пожалуйста кто знает - в помещении установлен сосуд Дьюара с жидким азотом. Технологи дают количество утекающего газа при аварийной ситуации. Как посчитать аварийную вентиляцию, а главное, как обосновать расчеты в экспертизе
ИОВ
Цитата(magiexp @ 16.8.2017, 21:06) *
Подскажите пожалуйста кто знает - в помещении установлен сосуд Дьюара с жидким азотом. Технологи дают количество утекающего газа при аварийной ситуации. Как посчитать аварийную вентиляцию, а главное, как обосновать расчеты в экспертизе

Ав. вентиляция обычно не рассчитывается, а принимается по заданию ТХ или соотв. норм, поскольку ав. вентиляции предусматривают с целью интенсивного проветривания помещений, а вопрос о продолжительности её работы нигде не оговаривается.
Возможно, Вам поможет ВСН 21-77 (раздел 4 и п. 7 табл. в прилож. 3,)